电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

机床控制变压器跳闸的原因是什么?

时间:2015-02-10 13:07来源:未知 作者:y930712 点击:
机床变压器常见输出电压异常的故障及其原因在正常情况下,变压器输出电压应保持在一个范围之内.电压偏低或偏高都属于故障现象,应及时予以排除。首先应查电源电压,看是否是
(责任编辑:admin)

机床变压器常见输出电压异常的故障及其原因在正常情况下,变压器输出电压应保持在一个范围之内.电压偏低或偏高都属于故障现象,应及时予以排除。首先应查电源电压,看是否是由于电源电压异常引起。如果电源电压为高压,可以通过互感器进行测量。除电源的原因外,常见的故障原因还有以下几种:

1.绕组匝间短路引起。此种故障多为变压器过负荷或绝缘降低造成,出现匝闻短路时,变压器会出现输出电压异常,有时会有过热和声音异常的现象伴随。

2分接开关档位不正确引起。分接开关是用来调节电压的,如果档位不正确,不能与实际的电源电压相匹配,会引起输出电压的过高或过低。

3.三相负荷不平衡造成。如果变压器二次的三相符合不平衡,会造成变压器的三相电压变化,输出电压异常。严重时,出现相电压升高1.732倍。

4.高压侧出现缺相。高压侧出现缺相,会引起低压侧输出电压的严重不平衡,甚至造成低压设备的损坏。高压缺相的原因很多,但一般都是由于检修不到位等原因造成接线部分烧坏或老上级线路故障造成。

此外,由于铁芯和绕组的缺陷等原因造成的二次电压输出异常的情况也较多。

专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。
矿用一般型变压器
  用于矿井中有煤尘和沼气而无爆炸危险的场所,供电力拖动和照明用电。这种变压器为油浸式。其内部结构和工作原理与普通油浸式电力变压器相同。主要区别在于外壳和进出线装置。 矿用一般型变压器结构坚固,外型低矮。变压器上部没有储油柜,油箱内油面上留有适当空间,以防箱盖上通气孔阻塞时油箱内产生过大的压力。油箱的机械强度能承受0.1 兆帕的压力而不发生永久性变形。矿用变压器的高、低压进出线都采用电缆接线盒,盒中灌注绝缘胶。 矿用一般型变压器的容量有 50、100、180、320千伏安等几种。在变压器原边设有无励磁调压,调压范围为±5%;副边线圈引出6个端子,可以Y/△接,得到690/400伏或1200/690伏。
矿用隔爆型变压器
  用于矿井中有爆炸危险的场所。