电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

大修后的变压器应进行哪些试验

时间:2015-01-20 13:54来源:未知 作者:y930712 点击:
大修后的变压器应进行哪些试验 大修后的变压器必须进行以下主要项目的试验,合格后方可投入运行,以确保安全。 (1)变压器油的简化试验(包括耐压试验)。 (2)测量绕组的绝缘电阻和
(责任编辑:admin)

大修后的变压器应进行哪些试验
大修后的变压器必须进行以下主要项目的试验,合格后方可投入运行,以确保安全。
(1)变压器油的简化试验(包括耐压试验)。
(2)测量绕组的绝缘电阻和吸收比。
(3)测量轭铁梁和穿心螺栓的绝缘电阻。
(4)测量变压比。
(5)测量绕组的直流电阻。
(6)绕组连同瓷套管一起做交流耐压试验。
(7)空载时绕组层间绝缘的耐压试验。
此外,对于大修时更换绕组的变压器,还要做以下试验:
(1)测量空载电流和空载损耗。
(2)测量阻抗电压和短路损耗。
(3)校定三相变压器的联结组别和单相变压器的极性。
(4)检查相位(必须与电网相位相一致)。
凡经大修后的变压器,须做油压试验。要求在采用打泵试漏时,压力为50~80MPa,持续时间为12h,以不漏不渗为合格;在采用油柱试漏时,油柱高度不低于2.5m,持续时间为24h。若发现有渗漏现象,则应进行修补。修补后,仍须做油压试验,直到不渗不漏为止。

织梦二维码生成器
相关文章
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容