三相五线制接线问题

时间:2014-12-02 10:50来源:未知 作者:y930712 点击:
电控柜是三相五线制的,而用户的电源是三相四线制的,请问如何接线呢? 1、将三相四线制的进户线的零线(PEN)在总配电箱处做重复接地; 2、从重复接地处引出一条保护零线PE、一

“电控柜是三相五线制的,而用户的电源是三相四线制的,请问如何接线呢?”

1、将三相四线制的进户线的零线(PEN)在总配电箱处做重复接地;
2、从重复接地处引出一条保护零线PE、一条工作零线N,形成三相五线制供电;
“一台三相交流电机,电机放在了高处,这时电机的外壳还需要接地吗?如果需要,是应当就近接地还是接到控制柜的PE端?”

1、既然是TN--C--S 系统供电,采用RCD漏电保护器,进行漏电保护,将电机外壳接保护零线PE即可;
2、一般还要求将大电机外壳再重复接地,防止漏电短路时,故障期间外壳危险电压的危害;