电工基础

电工基础知识_电工技术-电工最常见电路

两票的填写方法导读

时间:2014-08-24 10:26来源:未知 作者:y930712 点击:
一、工作票的盖章、管理 1、工作票的盖章 说明:安全交底通知单、安全施工作业票的管理规定没要求工作结束后要盖章,实际工作中如要体现工作终结,只能盖工作票终结章。 2、工

一、工作票的盖章、管理
1、工作票的盖章
两票的填写方法导读
说明:安全交底通知单、安全施工作业票的管理规定没要求工作结束后要盖章,实际工作中如要体现工作终结,只能盖“工作票终结”章。
2、工作票的管理
⑴如工作负责人是外协施工队的,许可部门要保存许可人持有的工作票,如工作负责人是本部门人员,两份工作票部门都要保存。
⑵部门安全员每月要把“两票”汇总、审评,并装订成册。
二、接地线的编号
安全工器具的每一个存放保管机构(如供电所、变电站、发电车间),各种电压等级的接地线编号不得重复,请各部门(班组)按公司统一的新规范(见下表)对所保管的接地线重新进行编号。
说明:
1、个别保管的接地线编号没有重复的(如1#~N#)部门(班组),也要按公司统一的新规范更新接地线编号,今年内各部门(班组)要完成接地线各种档案和台帐的更新。
2、不管是操作票还是工作票,严禁填写两票时事先填写接地线的编号(如用电脑打印),要等到现场操作时再按具体地点接地线的实际编号用手工填入操作票或工作票。
三、操作票操作任务栏的填写(线路两票细则3.6.4)
3.6.4.1操作任务应填明停、送电的线路电压等级、名称、起止杆号和简要的操作目的(检修停电、修后送电、系统转电或合、解环等),如“××kV××线××号至××号杆修后送电”。全线停电可不填起止杆号,如“××kV××线全线检修停电”。
3.6.4.2配电线路全线停电系指该线路全部干线、各分支线停电。但如属部分干线(包括其所属分支线)停电,则应写明干线停电部分的起止杆号。当停、送电操作涉及配网多条线路的不同杆段时,可只填写操作依据和操作目的,如“××、××号工作票工作前停电”或“××、××号工作票工作后送电”。
3.6.4.3配电室、环网柜、电缆分支箱等配电电气设备的操作任务应指明室(柜)名、电压等级、设备双重名称,凡符合运行、热备用、冷备用、检修四种状态的,应以其状态变化来表示。对于部分设备无法按四种状态表述的,可按现场设备实际状态表述。
3.6.4.4配电室、环网柜、电缆分支箱等配电电气设备的操作按“电气操作票”的规定执行。
要求:
1、停电线路为单条线路单一杆段时,不要填写为“××、××号工作票工作前停电”或“××、××号工作票工作后送电”,而要按实际线路杆段填写清楚。 (责任编辑:admin)