线路长: 1.5公里 线路材料:前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线、其它为35平方毫米的钢芯铝绞线 变压器总容量:660KVA 变压器额定一次电流:660KVA/1.732/10
(责任编辑:admin)

线路长: 1.5公里
线路材料:前500米为50平方毫米的钢芯铝绞线、其它为35平方毫米的钢芯铝绞线
变压器总容量:660KVA
变压器额定一次电流:660KVA/1.732/10KV=38.1A
电流互感器变比:100/5=20倍
电流速断二次电流整定按能躲过变压器的合闸冲击电流(38.1A X 8=304A变压器额定电流的8倍)来核算:38.1 X 8 / 20 =15.24A
限时过电流二次电流整定按额定电流的2倍来核定:38.1 X 2 / 20 =3.81A
过电流时限:1秒