电压互感器中的说明书中通常都会标有额定输出和极限输出之类的词,但是数值具体是什么算出来的呢,今天电工之家就介绍一下: (1)电压互感器的额定输出是指在额定二次电压及接有额定负荷的条件下,互感器所供给二次回路的视在功率(在规定的功率因数下,以VA表示),互感器的额定输出与准确级有关,同一台互感器可以有不同的额定输出,它对应于不同的准确等级,在互感器铭牌上应予标明。若使用时,二次负荷超过了该准确级对应的容量范围,则实际准确级将达不到铭牌规定的等级。要使电压互感器运行在所选定的准确级限值内,必须按国家标准规定的负荷范围运行,即二次负荷应在25%~100%额定输出范围内,大于额定输出或小 于25%额定输出都是不能保证准确级的。这是选择互感器额定输出时要加以注意的。 (2)热极限输出是在额定一次电压下,电压互感器温升不超过规定限值时,二次绕组所能供给的极限视在功率,这时互感器误差可能超过要求 。有多个二次绕组时,各绕组的极限输出应分别标出,除非制造厂协商同意,不允许两个或更多的二次绕组同时供应极限输出。热极限输出的用途甚广,如短路干燥时和空载电流试验时,最大电流应受限制 。 |