首先要确定问题才能更换,盲目的更换只是治标不治本,只有确定好问题,计算好数据,根据数据经验来维修才是最安全的。 空开为什么会烧? 空开烧了,首先要明白空气开关为什么...
压力罐水泵一直上水,压力却一直在一个半兆帕左右,上不去了,达不到电接点压力表所设置的压力,所以电机一直在转动,不能停止。这是怎么了? 结合我自己的一次维修实例分析一...
一、漏电跳闸:如果家里发生漏电情况,漏电开关就会跳闸。...
漏保跳闸常见原因有这几种: 第一个:电器漏电会跳闸 ,跳闸的声音不大, 第二个:过载会跳闸,跳闸的声音不大。 第三个:短路会跳闸,跳闸的声音很响。 上面问题讲,不间断跳...
作为专业电工咱看到问题第一反映应该想到是故障原因分析,找出原因也就给出答案了,那咱开始故障分析 1,故障分析 第一要检查故障原因,看是过流烧坏,还是短路烧坏,还是接触不...
电加热管 用途: 电加热管在日常生产、生活很常见,比如家庭中常用的电饭锅、电热水壶、电炒锅、电褥子等。我们常见的有烘干箱、蒸饭车,电烤箱等,这些电器的加热装置都是采...
首先要清楚它的原理维修起来就很简单了,这种户外装饰灯大部分都是低压供电,非常的安全。 这种灯可以分为两种情况:第一是通电即亮的不带控制,哪里坏修哪里就可以了。 第二种...
结合我自己的一次维修实例分析一下,供提问者参考。一个小压力罐,设定压力零点二兆帕,给几把喷枪提供模具脱模剂。工人反映喷枪压力太小,脱模剂喷洒不均匀。我去检查压力表...
不知道您用的什么方法测试的,如使用氖泡电笔,敏感一点儿的,超过70V氖泡就会发光,只是零线和火线的亮度不同,零线明显要比火线暗淡很多。 零线为什么会带电呢 1、三相四线制...
有电工基础知识的朋友,一般都知道7千瓦功率用C63A的断路器作负裁开关是没有问题的,不需要考虑配置有些小。既然用户说一送电就跳闸,故障很明显是负裁出现短路.过载.自身质量的...
一年一度的检修工作在电网一再要求下,一拖再拖.终于在今年...
电压互感器巡视检查项目 1、电压互感器运行声音是否正常。 ...
电流互感器巡视检查项目 l、各部件接点无松动现象。 2、有无异...
电力电缆在长期运行过程中,进水这一现象越来越成为影响电缆...