当配电系统非线性用电负荷比重较大,并联电容器组投入时,一方面由于电容器组的谐波阻抗小,注入电容器组的谐波电流大,使电容器过负荷而严重影 响其使用寿命,另一方面当电容...
出现此故障的原因可能是电动机的电源或绕组有两相或三相断路。首先检查是否有电源电压,如三相均无电压,说明故障在电路;若三相电压平衡,故障在电动机本身。这时可测量电动...
测量电动机接线柱,如三相电压平衡且为额定值可判为严重过载。检查的步骤是,首先去掉负载,若电动机的转速与声音正常,可以判定过载或负载机械部分有故障。若仍然不转,可用...
如测得一相电流为零,另两相电流大大超过额定电流,说明是缺相运转。其原因是电路或电源一相断路或电动机绕组一相断路。小型电动机一相断路时可用兆欧表和万用表或校灯检查。...
电动机启动后有嗡嗡声并有振动.应检查定子绕组是否一相断路。三相电流平衡,有嗡嗡声但不振动,应检查三相电压是否太低。空载时电动机转速正常,加载后转速降低。首先使电动...
将电动机和机械传动部分脱开,再启动电动机。如振动消除,说明是机械故障,否则是电动机故障。振动产生的原因有机座不牢、电动机与被驱动的机械部分不同心、转子不平衡、轴弯...
电动机运转时有噪声.故障发生在电动机的机械部分和电磁部分区分的方法是,先运行电动机,仔细听运转时的声音,然后停电。若噪声消失,说明系电动机电磁部分故障,否则是机械...
电动机控制设备在运行过程中会产生各种各样的故障。实践证明,电工应重视对电动机控制设备的日常维护和保养,及时排除故障。只有这样才能延长电动机控制设备使用寿命,消除故...
1.故障检查步骤检查 熔丝容量是否合适,如太小可换装合适后再试。如熔丝继续熔断,检查传动皮带是否太紧或所带负载是否过大,电路中有无短路处,以及电动机本身是否短路或接地...
此故障原因多为三相电源电压不平衡;定子线圈内有部分短路重绕定子线圈时,部分线圈匝数错误;定子线圈重绕时接线有错误。应与有关部门联系,调节三相电源电压;查明短路点并...
一年一度的检修工作在电网一再要求下,一拖再拖.终于在今年...
电压互感器巡视检查项目 1、电压互感器运行声音是否正常。 ...
电流互感器巡视检查项目 l、各部件接点无松动现象。 2、有无异...
电力电缆在长期运行过程中,进水这一现象越来越成为影响电缆...